Мідний щит і сталева броня високовольтного силового кабелю, як правило, повинні бути заземлені. У чому різниця між заземленням двох кінців і одним заземленням кінця? Чи можна зварити сталевий щит і мідний щит разом при прийнятті кабельного клеми? Чи можна зварити сталевий щит і мідний щит разом при прийнятті кабелю середнього кінця?
Високовольтні кабелі 35кВ - це в основному одноядерні кабелі. Коли ввікуться одинарні кабелі, в екранувальному шарі утвориться індукована напруга. Якщо екранування на обох кінцях заземлене одночасно, між екрануючим шаром і землею утвориться петля, яка буде генерувати індукований струм. Таким чином, екрануючий шар кабелю буде нагріватися і втрачати багато енергії Для того, щоб уникнути цього явища, зазвичай використовується один метод заземлення кінця. Коли лінія довга, можна також використовувати заземлення нейтральної точки та перехресне з'єднання.
При прийнятті кабельної головки сталева броня і шар екранування міді зварюється і заземлений окремо для полегшення виявлення внутрішньої оболонки кабелю. При виявленні обшивки кабелю між сталевою бронею і мідним щитом наноситься напруга. Якщо він витримує певну напругу, це доводить, що внутрішня оболонка неушкоджена. Якщо в цьому відношенні немає вимоги, не обов'язково виявляти внутрішню оболонку кабелю, а сталева броня і шар мідного екранування також можуть бути з'єднані між собою для заземлення (ми виступаємо за окремий виліт і заземлення).
Чому високовольтні одноядерні кабелі з ізоляцією XLPE потребують спеціальних методах заземлення?
Правила безпеки електроенергії передбачають, що обидва кінці кабелів 35кВ і нижче рівня напруги заземлені, оскільки більшість цих кабелів є трьома основними кабелями. При нормальній роботі сумарний струм, що протікає через три основні кабелі, дуже малий
Якщо сума дорівнює нулю, в основному немає флюс-зв'язку за межами алюмінієвої облицювання або шару екранування металу, тому в основному немає індукованого напруги на обох кінцях алюмінієвої облицювання або шару екранування металу, тому не буде індукованого струму, що протікає через алюмінієву облицювання або шар захисту металу після заземлення обох кінців. Однак, коли напруга перевищує 35 кВ, використовується більшість одноядерних кабелів. Взаємозв'язок між серцевиною одноядерного кабелю і металевим щитом можна розглядати як первинну обмотерування трансформатора. Коли серцевина одного стрижневого кабелю проходить через струм, з'явиться магнітний потік, що з'єє алюмінієвий пакет або шар екранування металу, так що індукована напруга з'явиться на обох його кінцях. Величина індукованих напруг пропорційна довжині кабельної лінії і струму, що протікає через провідник. Коли кабель дуже довгий, індукована напруга на обшивці може бути додана, щоб загрожувати особистій безпеці. При короткому замиканні лінії, перемиканні перенапруги або блискавичного імпульсу на щиті утвориться висока індукована напруга, і навіть ізоляція обшивки може бути розбита. В цей час, якщо два кінці алюмінієвої упаковки або металевого щита все ще з'єднані між собою і заземлені, в алюмінієвій упаковці або металевому щиті буде великий циркуляційний струм, вартість якого може досягати 50% - 95% від основного струму, що призведе до втрати і нагрівання алюмінієвої упаковки або металевого щита, що не тільки витрачає багато електричної енергії. , але також знижує струмопідйомність кабелю, і прискорює ізоляційне старіння кабелю. Тому не слід двічі утеплювати одноядерний кабель Термінал заземлений. [в окремих випадках (наприклад, коротка робота кабелю або світлове навантаження) два кінці алюмінієвого плацкового або металевого захисного шару можуть бути з'єднані між собою та заземлені. Однак, коли один кінець алюмінієвого плацкованого або металевого щита не заземлений, виникнуть наступні проблеми: коли по сердечнику тече струм блискавки або хвиля перенапруги, необгрунтований кінець алюмінієвої плацкованої або металевого щита кабелю буде мати високу імпульсну напругу; Коли в системі відбувається коротке замикання, коли через серцевину протікає струм короткого замикання, на непогрунтованому кінці кабелю алюмінієвого пакету або шару захисту металу з'явиться висока напруга частоти потужності. Коли утеплювач кабельної обшивки не витримає ефекту цієї перенапруги і пошкоджений, це призведе до багатоцільового заземлення і формування петельного струму. Тому, коли прийнято одне кінцеве заземлення з'єднання, необхідно вжити заходів для обмеження перенапруги на обшивці. При монтажі слід прийняти спеціальні способи підключення і заземлення в певному положенні алюмінієвого плакованого або металевого захисного шару відповідно до різних умов лінії і принципу економічної раціональності, а також одночасно встановлювати захисні захисні шари захисту, щоб запобігти розламанню ізоляції кабельної обшивки. Тому монтаж високовольтних кабельних ліній повинен відповідати вимогам коду для проектування кабелів в електроенер гектехніці (ГБ 50217-1994). Коли металева обшивка одноядерних кабельних ліній заземлена тільки в одній точці, індукована напруга в будь-якій точці металевої обшивки не повинна перевищувати 50-100в (не більше 50В, якщо не вжито заходів безпеки для запобігання довільного контакту з металевою обшивки; не більше 100В при вжитті ефективних заходів), її потрібно утеплити від землі. Якщо напруга вище зазначеної напруги, металева обшивка повинна бути утеплена секціями або підключена до формування міжконтинентної електропроводки після утеплення. З метою зниження індукованих напруги однієї основної кабельної лінії на сусідній допоміжний кабель і кабель зв'язку слід максимально використовувати міжконекторну електропроводку. Якщо довжина кабелю не довга, можна використовувати заземлення однієї точки. Для того щоб захистити утеплювач обшивки кабелю, на непоземленому кінці слід встановити обшивку протектора.